关于风管安装各个事项细节,一起跟着陕西风管厂家小编来看看吧:
1.安装要求
(1)部件、设备如果要与负荷风管相连接,那么支吊架应单独设置,且它不能作为风管的支吊点。
(2)风管支吊点与风口、风阀和自动控制机构之间的距离,应不小于200mm。
(3)风管如果是选择垂直安装,那么其支架的间距不能大于2.4m,并且一根立管上的支架数不能少于2各。
(4)风管之间的管段连接,应使用法兰专用插接件,并用密封胶进行密封,装上护角。
(5)风管与阀门、设备等连接时,应使用专用连接件,强度要符合要求,如果还要用到法兰,则应用紧固螺栓进行紧固,并密封好。
(6)风管如要穿过墙体或楼板时,应使用防护套管,并用不燃柔性材料进行封堵,防护套管的管壁厚度不能小于1.6mm,太薄起不到保护作用。
2.注意事项
系统检验:风管的拼接应采用粘结,使用漏光法对风管进行检测。质量:接缝处要接合严密,折角应平直,端面应平行,且风管应无扭曲和翘角。风管接口应无开裂现象,其加固应牢固,四角应无漏风现象。
感谢您的浏览,希望今天陕西风管厂家的小编分享的干货内容能让您满意!